[曆象印證] 長沙灣工廠大廈火災課象研究

長沙灣工廠大廈三級火警

 
 (明報)2010年3月8日 星期一 10:30

長沙灣青山道479號麗昌工廠大廈五樓早上8時19分發生火警,並於早上9時50分升為三級。
 
現場為青山道和光昌街交界,早上8時19分五樓冒出濃煙,消防人員動用三條喉和三隊煙帽隊灌救。警員則協助工人疏散到樓下。
 
受火警影響,現場一段青山道暫時封閉。
 
(即時新聞)
 
附件: 您所在的用戶組無法下載或查看附件
傳統通勝顯示
 
附件: 您所在的用戶組無法下載或查看附件
《三元曆》顯示為四號日期,當天諸事不宜:
 
 
 
附件: 您所在的用戶組無法下載或查看附件
長沙灣大火消防員1死3傷

 (明報)2010年3月8日 星期一 14:30

長沙灣一間針織廠發生四級火,一名消防隊目在救火時殉,另外最少還有3名消防員受傷,其中一人重傷。
 
現場為青山道479號麗昌工業大廈五樓。殉職的消防隊目,於12時許在火場被救出後,送到瑪嘉烈醫院,最後證實不治。
 
在此之前,亦有兩名消防員被送到明愛醫院    ,最少一人情況嚴重。另外,還有消防員輕傷,沒有送院。
 
消防正用六條喉及四隊煙帽隊灌救,現場冒出大量濃煙,救護員在場戒備。
 
火警於今日早上8時19分發生,並於9時50分升為三級,10時58分升為四
 
(即時新聞)
 
 
 
長沙灣一間針織廠發生四級火,一名消防隊目在救火時殉職,另外最少還有3名消防員受傷,其中一人重傷。(何家達攝)
 
附件: 您所在的用戶組無法下載或查看附件
長沙灣火警2時24分救熄

 (明報)2010年3月8日 星期一 15:25

長沙灣青山道479號麗昌工廠大廈五樓發生的火警已於下午2時24分被救熄
 
火警於早上8時19分發生,於9時50分升為三級,並於10時58分升為四級。火警於下午1時51分被包圍。
 
3名消防人員感到不適,需送院接受治療,另外有一名消防人員被送往瑪嘉烈醫院    ,於下午1時11分證實死亡。
 
(即時新聞)
 
 
殉職消防員84年入消防處

 (明報)2010年3月8日 星期一 16:15

長沙灣殉職消防員名楊俊傑,47歲,於1984年加入消防處    。楊已婚,與妻子有一名20歲女兒。
 
九龍消防總長李洪森說,殉職的是一名47歲消防隊目,隸屬荔枝角消防局煙帽隊,任職近26年。
 
他10時許進入火場,20分鐘後失去聯絡,其後於中午12時10分被發現時,他被家具壓著,已失去知覺。他在12時55分從火警現場被抬出,是最後一位獲救的消防員。
 
李洪森又說,現場火勢猛烈,溫度很高,濃煙密佈,家具凌亂,地上佈滿電線,令消防員前進困難。
 
消防處長盧振雄提到有同事殉職時,聲音顫抖,說會成立專案小組,調查起火原因。
 
 
 
丁干逢四號仔,又一例證。
 
 
到底傳統資訊在現代社會應該如何運用,值得各位省思。
消防處認錯 出事員工照上班
 
 (星島)2010年3月18日 星期四 05:30
(綜合報道)
 
(星島日報    報道)長沙灣四級大火造成一死三傷,消防處    昨承認在處理火警升級時出現人為錯誤,有操控中心人員將火警升級的訊息刪除,令增援延遲十八分鐘,但這是否引致消防隊目楊俊傑枉死,處方表示,調查報告完成前不作推測。至於懷疑疏忽的控制中心人員,處方表示未知出錯原因,但該員工是受訓練人員,現時仍然照常上班。
 
  記者:歐陽子瑩
 
  消防控制中心人員對重要訊息「視而不見」,消防處形容事件十分罕見,即時採取補救措施,包括要求前線消防員優先使用無線電及電話,以對話要求火警升級,杜絕訊息被刪除的機會,並在操控員的控制台加裝閃燈及聲響裝設,提示操作員收到火警升級的訊息。不過,消防工會對這次錯誤不能接受,有議員亦促當局從速改善通訊系統,以免慘劇重演。
 
  升級訊息41秒後被刪
 
  消防處副處長陳楚鑫昨日向傳媒表示,經過初步證實,火警當日早上九時三十二分,控制中心收到由現場消防主管,利用消防車上電碼機發出的訊息,要求將火警由一級升為三級,並要求增援,但有關訊息在四十一秒後被當值操作員刪除,直至九時五十分,現場人員再用無線電向中心確認,才揭發事件及獲得增援。
 
  火場內分秒必爭,有指因為增援延遲了十八分鐘令楊俊傑於救火時死亡,陳楚鑫表示,暫未確認這是造成楊俊傑殉職的原因,消防處火警調查小組會全面調查今次事件,重組細節,包括現場火勢的發展及滅火策略,牽涉範圍甚廣,會將結果呈交死因庭研訊    ,預計調查報告在一個月內完成。
 
  否認中心人手短絀
 
  陳楚鑫拒絕透露今次懷疑疏忽的控制中心人員的資料,表示正調查其犯錯原因,不排除該人員不慎將火警升級訊息與已處理的訊息一併刪除,但表示該員工是受訓練人員,現時仍然照常上班。
 
  他又澄清消防控制中心人手短絀的指控,表示中心有二百人,每日除了有三位主管級人員當值,有二十四人分六組處理消防、救護及一般救援召喚,如當日召喚特別多,亦會調配負責數據整理及投訴的六位同事幫忙,有需要時會安排休班員工當值。
 
  至於經常為人詬病的第三代調派系統,陳楚鑫稱,系統每年可處理八十八萬宗召喚,而○八及○九全年,分別只處理了約七十萬及七十二萬宗召喚,認為系統足夠應付現時及未來十五年的需求。